定西变压器出现非正常地故障应该怎么去处理

2018-01-17 点击量:469 字体:大 中 小
分享到:

  定西变压器在进行运行的时候是很多的情况都是碰倒非正常的运行的,这个时候就要进行处理定西变压器常见的非正常的进行运行的一些的常见的基本的故障,对于定西变压器来说常见的基本的非正常的基本的步骤的处理要讲究很多的原则的,要进行正确地处理,保证基本的处理的规范和基本的特征,保证定西变压器的基本的有序地进行。常见的定西变压器在非正常的进行产生故障中应该怎么进行去处理呢?常见的处理的基本的原则是如下的:

定西变压器厂

  1重瓦斯保护动作的处理。定西变压器内部发生故障或二次回路故障,引起重瓦斯保护动作,使断路器跳闸,事故音响发声,表记指示为零,“重瓦斯动作”发出信号。定西变压器两侧开关绿灯闪光,此时值班人员对定西变压器进行如下检查和处理:检查油温、油位、油色有无变化;压力释放阀是否喷油;呼吸器、套管有无异常;定西变压器外壳有无变形。立即取瓦斯继电器内的空气样、油样做色谱分析。根据定西变压器跳闸时的现象,如有无系统冲击、电压有无波动、外部检查及色谱分析结果,判断故障性质,找出原因。重瓦斯保护动作原因未查清之前,不得合闸送电。如果经检查确未发现任何异常,而确系二次回路故障引起误动作,可将差动及过流保护投入,重瓦斯保护退出,试送电一次,并加强监视。

  2定西变压器自动跳闸的处理。当定西变压器两侧开关自动跳闸后,记录时间,现象,保护动作情况。现场检查有无明显故障点,了解系统有无故障及故障性质,查明原因,汇报调度和上级领导,做好记录。根据调度指令或上级领导命令进行处理。如属差动保护、重瓦斯或电流速断等主保护动作,故障时有冲击现象,则需对定西变压器及其系统进行详细检查,停电并测量绝缘,在未查清原因之前,禁止将定西变压器投入运行。必须指出,绝对不许强送定西变压器。

  3定西变压器着火的处理。定西变压器运行时由于定西变压器套管的破坏或闪络,油流到上盖上并燃烧;定西变压器内部故障,使油燃烧并使外壳破裂等致使定西变压器着火,应迅速做出如下处理:解列所有风机,拉开变压器两侧断路器,切断定西变压器两侧电源,做好各项安全技术措施。若定西变压器上盖着火,应打开下部事故放油阀放油至大盖以下;若定西变压器内部故障引起着火,则不能放油,以防定西变压器发生爆炸。迅速用灭火装置及器材灭火,必要时通知消防队。汇报公司领导,做好记录。

  以上是定西变压器处理故障的基本的原则供大家进行去参考,还要进行把握住常见的基本的原则的处理的步骤和原则,这样的话定西变压器才会有更好地保证!