定西变压器在测量中的应用及其常见故障分析

2018-06-28 点击量:299 字体:大 中 小
分享到:
定西变压器在测量中的应用及其常见故障分析    

在工业化生产中,的高低直接影响生产的安全进行,所以对的不间断监控尤其重要。定西变压器正是由于不间断测量的特性,而且适合各种复杂的工况,参数调节简方便,对现场环境要求较低,可以灵活调整测量高度,在测量中取得了广的应用。尤其是锅炉在使用时,水位的高低是一项极其重要的指标,过高过低都是危险的,所以要对水位进行自动控制。目前,比较成熟测量水位是采用定西变压器进行测量,使水位保持在安全的范围内,同时使水位的变化转化成一个标准电流输出。

 1 工作原理    定西变压器的基本原理是:将一个空间用敏感元件(如膜盒)分割为两个压室,即正压室和负压室;分别向两个压室中引入时,传感器在正压和负压的共同作用下,产生一定的位移或者位移的趋势,这个位移(位移趋势)与两个压室的差成正比,通过内部转换电路将位移量转换为反应大小的标准的信号输出,通常输出的信号为标准的4~20mA电流信号。     在实际构造中,敏感元件的结构、转换方式、标准信号等都有很多种。结构方面:有电阻应变片、压阻式、电感式、电容式、谐振式等,但一般情况下都采用压阻式定西变压器,因为它具有价格低、线性好、便于维修、迁移量大、较高的精度等特性。转换方式:根据采用不同的传感器会有不同的转换方式,但可以肯定的是最终都是转换为电信号。标准信号:在目前生产中有电流信号、电压信号两种,通常采用的是4~20mA电流信号。 2 迁移方式    在实际测量中,定西变压器的安装位置往往与被测液体的最低液面不在同一位置,根据定西变压器安装位置或测量容器的不同,有正迁移、负迁移和无迁移3种[。 2.1 正迁移    定西变压器的正迁移适用于敞口或非敞口容器内的测量。安装时正压室连接容器接口,负压室与大气或者低压侧相通。假设容器为敞口容器,定西变压器的位置比最低低h距离,假设容器内液体密度为ρ,容器内高度为H,△P为定西变压器所受的,则△P=ρgH+ρgh。     当H=0时,△P=ρgh,定西变压器正压室存在一个静,大小为ρgh,使其输出电流信号大于4mA。    当H=Hmax时,△P=ρgH+ρgh,定西变压器输出大于20mA,所以必须把静ρgh消除掉,才能保证测量的高度与实际的相符,所以要对定西变压器进行调校。    假设定西变压器的量程为40KPa,迁移量为20KPa,正常的调校方法为:将定西变压器水平放置在地面上,正压侧通入信号,负压侧接大气,通入24V DC电源(必要情况下可在回路中串入250Ω电阻),调整定西变压器为20Kpa时输出信号大小为4mA,当为60Kpa时输出信号为20mA。由于现场仪表多属于支持Hart协议的型仪表,所以可直接用手持器对参数进行更改设置。 2.2 负迁移    对于密闭的容器而言,在测量的同时又要保证内部的介质不能泄露,这时就要采取负迁移的措施来实现的测量。以蒸汽汽包为例,为了防止汽包内的杂质堵塞导压管或者气泡进入正负压室,在定西变压器和所测容器的中间要安装隔离罐(隔离罐长度与取压点距离相同),并冲入水(如果所测介质具有腐蚀性,可在隔离罐中冲入)。假设定西变压器正负压室取压管处于同一水平面,水的密度为ρ,汽包内为F,汽包正负压取压点距离为H(即所测最大)。定西变压器所受静为△P(正负压室差)。  当H=0时,P+=F,P_=ρgH+F,△P=P+-P_=F-ρgHF=-ρgH,定西变压器负压侧存在一个静,大小为ρgH,使得定西变压器的输出小于4mA。 当H=Hmax时,P+=ρgH+F,P_=ρgH+F,△P=P+-P_=ρgH+F-ρgH-F=0,定西变压器两侧为0,输出20mA; 虽然满量程时与实际相符,但当高度H<Hmax(最大高度)时,定西变压器负压侧一直比正压侧大,使得定西变压器的输出一直小于实际液面所对应的信号输出,同时定西变压器与正常的线性关系被打破。要使输出信号与实际相符,必须要消除负压侧的静,即对定西变压器进行负迁移,迁移量为ρgH;正常情况下,负压侧充满液体(一般是水),假设满是60cm,则负迁移是-6Kpa,在没有的情况下,压变显示-6Kpa,即P+=0,P_=6Kpa,△P=P+-P_=0-6=-6Kpa;当容器达到60cm时,压变显示0Kpa,P+=6Kpa,P_=6Kpa,△P=P+-P_=6-6=0Kpa(汽包上部的气体作用到压变正负压室是相同的)。 2.3 无迁移    在正常生产下,现场的安装位置不可能和压变的正负压处于同一位置,而且生产过程中无迁移的情况很少能满足复杂的生产情况。所以使用无迁移的情况相比其他两种要少,这里就不再过多叙述。 3 常见故障分析及解决办法1)显示偏高或偏低。如果显示比实际偏低,说明容器正压没有到达定西变压器膜盒,有可能正压侧与取压点之间被堵,导致被测值偏低。这种情况只要清除正压部分的杂质即可恢复正常。如果偏高,说明负压引压管里面的液体没有达到所设定的负迁移量(比如正常有6Kpa,现在只有5Kpa),只要调节阀门使负压部分的引压管充满液体,达到6Kpa即可。 2)显示上下波动频繁。出现上下波动,很有可能是负压室引压管里有汽包,导致负压部分不稳定,只要排出气泡并重新充满液体即可。 3)零点漂移。由于生产现场环境可能对定西变压器产生一定的干扰,从而导致定西变压器内部所设定的参数发生变化,如果在重复1)、2)之后不能解决问题,就有必要停表检查定西变压器的零点并校正。轻的漂移并不影响实际的测量值。 4 小结    精准的测量是工业生产稳定运行的前提,只有全面掌握、了解定西变压器的工作原理、迁移方式、常见故障,才能在生产中进行灵活运用,及时发现并解决现场仪表的故障,快速消除因为仪表故障导致的生产停顿,同时又可以及时对相关的控制方案做进一步改进。 与本文内容相关的,用户可能感兴趣的文章有:定西变压器的迁移故障分析定西变压器在长输油气管道上的应用故障判断、 
更多变压器厂家,华信变压器厂的变压器信息请浏览公司官网:www.gjttw.com

版权所有 华信变压器股份有限公司-专业的定西变压器厂家 @ copyright
办公室:0635-6367888  销售部:0635-6367999  张经理:15069599099  李经理:13906351919
邮  箱:498438086@qq.com  地址:聊城市经济开发区泰山路261号 鲁ICP备16029284号-2 技术支持:互联纵横